Heisann, ifh Nek:420 2010, så står det at ex-e betyr økt sikkerhet, men i forhold til alt eg finner på nett så er det blitt oppdatert til ex-e tennsikkert? Finner ingen klar definisjon på dette, da jeg bare har nek420-2010

Re: Ex-e definisjon.

Ericen
Ericen
Sitat
Christopher Johannessen skrev:

Heisann, ifh Nek:420 2010, så står det at ex-e betyr økt sikkerhet, men i forhold til alt eg finner på nett så er det blitt oppdatert til ex-e tennsikkert? Finner ingen klar definisjon på dette, da jeg bare har nek420-2010

Hei,

Den offisielle definisjonen fra IEC (IEV 426-08-01) er:

Increased safety 'e': Type of protection applied to electrical apparatus in which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperatures and of the occurrence of arcs and sparks in normal service or under specified abnormal conditions.

Den norske oversettelsen (fra NEK EN 60014:2014:

Type av beskyttelse anvendt for elektrisk utstyr ved hjelp av ekstra tiltak for å gi økt sikkerhet mot muligheten for svært høye temperaturer, opptreden av lysbuer og gnister i normal drift, og under spesifiserte unormale forhold.

Mvh,

Eric

Re: Ex-e definisjon.

Ericen
Ericen
Sitat
Ericen skrev:

Hei,

Den offisielle definisjonen fra IEC (IEV 426-08-01) er:

Increased safety 'e': Type of protection applied to electrical apparatus in which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperatures and of the occurrence of arcs and sparks in normal service or under specified abnormal conditions.

Den norske oversettelsen (fra NEK EN 60014:2014:

Type av beskyttelse anvendt for elektrisk utstyr ved hjelp av ekstra tiltak for å gi økt sikkerhet mot muligheten for svært høye temperaturer, opptreden av lysbuer og gnister i normal drift, og under spesifiserte unormale forhold.

Mvh,

Eric

Liten korrigering siden jeg tydeligvis hadde pølsefingre sist; Den norske oversettelsen er fra NEK EN 60079-14:2014.

Mvh,

Eric

Re: Ex-e definisjon.

Re: Ex-e definisjon.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Christopher,

Beskyttelsestypen Ex 'e' har som hensikt å unngå at tennkilder er til stede.

 

Den mest kjente teknikken er gnistsikker utførelse, og omtales som 'forhøyet sikkerhet'. Ex 'e' er en beskyttelsestype for elektrisk utstyr eller komponenter der det er tatt ekstra forholdsregler. Det er for eksempel tatt konstruksjonsmessige forhåndsregler for å unngå svært høye temperaturer og mulighet for gnister og lysbuer. 

Typisk er dette bokser som yter høy IP (minimum IP54) som ikke produserer gnister eller lysbuer, eller hvor  temperaturer overstiger grenseverdier under normal bruk, eller under spesifiserte unormale driftsforhold.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor