Ex i beregning i sone 2

Ex i beregning i sone 2

Terje
Terje

Hei

Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:

12.7.3   Output Parameter adjustments for Level of Protection

Where equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.

Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.

Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.

Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?

mvh Terje

Re: Ex i beregning i sone 2

Stian Barka
Stian Barka
Sitat
Terje skrev:

Hei

Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:

12.7.3   Output Parameter adjustments for Level of Protection

Where equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.

Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.

Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.

Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?

mvh Terje

Hei Terje

Du har forstått dette riktig. Men ikke doble verdiene, det blir feil, men heller ikke dele på 1,5 siden dette er sikkerhetsfaktoren som blir tatt med i testene og brukt på spenningen med induktans og kapasitans. Det du kan gjøre er å bruke tabellene i IEC 600079-11 tabell A.1 og A.2. Se på barrierens Uo og se hva max. Induktans og Kapasitans uten sikkerhetsfaktor (x1) for EPL Gc, Exic. Du må da lage et dokument som må signeres og som henviser til normen og verdiene i tabellen, som begrunner dine vurderinger og at din loop er sikker i sone2. Du kan også vurder hvilke gass dere har i området. Er det IIC gasser eller IIB, dette kan også endre max Li og Ci.  Håper dette var til nytte. 

Re: Ex i beregning i sone 2

Stian Barka
Stian Barka
Sitat
Terje skrev:

Hei

Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:

12.7.3   Output Parameter adjustments for Level of Protection

Where equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.

Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.

Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.

Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?

mvh Terje

Her er et utklipp fra min presentasjon om hvordan tennenergi kurvene ser ut, og som er hentet ut fra tabellene. Hvor sikkerhetsfaktoren for sone 0 og 1 er tatt med. Håper det er forklarende.

Re: Ex i beregning i sone 2

Stian Barka
Stian Barka
Sitat
Stian Barka skrev:

Her er et utklipp fra min presentasjon om hvordan tennenergi kurvene ser ut, og som er hentet ut fra tabellene. Hvor sikkerhetsfaktoren for sone 0 og 1 er tatt med. Håper det er forklarende.

Se utklipp:

Re: Ex i beregning i sone 2

Stian Barka
Stian Barka
Sitat
Stian Barka skrev:

Her er et utklipp fra min presentasjon om hvordan tennenergi kurvene ser ut, og som er hentet ut fra tabellene. Hvor sikkerhetsfaktoren for sone 0 og 1 er tatt med. Håper det er forklarende.

Link til tennenergikurve: https://imgur.com/a/4fdPtO8

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor