Hei,

jeg har en Ex vifte (system air DV-EX 315D4 230V 3~Takvifte EX) og vil ha flere signaler koblet til automatikkundersentral - start/stopp, drift/feil og hastighetsregulering via trafo. Må jeg ha barriere mellom vifte og undersentral for å koble disse signalene?

På forhånd takk!

Re: Ex vifte og signaler

Re: Ex vifte og signaler
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

dette er en mekanisk vifte med en del betingelser fra produsent, du må følge produsentens krav til installasjon og tilbehør, etter et kjapt nettsøk fant jeg dokumentasjonen til denne viften her:

https://shop.systemair.com/no-NO/dv--ex--315d4--roof--fan--atex/p524660

Re: Ex vifte og signaler

Joakim
Joakim
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Hei,

dette er en mekanisk vifte med en del betingelser fra produsent, du må følge produsentens krav til installasjon og tilbehør, etter et kjapt nettsøk fant jeg dokumentasjonen til denne viften her:

https://shop.systemair.com/no-NO/dv--ex--315d4--roof--fan--atex/p524660

Hei, takk for svaret ditt. Da jeg sa barriere, mente jeg på intrinsically safe IS-sløyfe. Spiller det noen rolle?

Takk!

Re: Ex vifte og signaler

Re: Ex vifte og signaler
Sverre Isaksen
Forumleder

Denne viften har ingenting med Ex i (IS) å gjøre, den Er godkjent som mekanisk utstyr (Ex h) og kan drives av motor Ex e som beskrevet i dokumentasjonen, den har innebygde termistorer som må kobles til termistorvern, dette står i brukerveiledning jeg la ut link til.

Re: Ex vifte og signaler

Joakim
Joakim

Hei,

dvs. at ledninger kan kobles direkte  fra skap til koblingsboks ? Hva med start/stopp og drift/feil signaler, kan de også kobles direkte fra koblingsboks til PLS utgang/inngang?

Re: Ex vifte og signaler

Re: Ex vifte og signaler
Sverre Isaksen
Forumleder

Ja.

Re: Ex vifte og signaler

Joakim
Joakim

Takk Sverre! Er det mulig å laste opp bilder eller pdf filer her?

Re: Ex vifte og signaler

Re: Ex vifte og signaler
Sverre Isaksen
Forumleder

Du kan sende på mail sverre.isaksen@trainor.no

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor