Exd kabel nippel med NPT vs 5 gjenger

Spurt 6:48 - 16.8.2021 av Nils|Siste svar 12:49 - 23.8.2021 av Karl Magne Pettersen

Nils

Hei, vi har en Exd kapsling med NPT gjenger for nipplene. Gjelder kravet med min. 5 gjenger også for NPT nipplene? Er NPT gjengene en del av flammespalten?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 12:49 - 23.8.2021
Instructor contact card

% gjenger i inngrep er uavhengig av type gjenger. Ja nippelgjengene er en del av flammespaltene i Exd kapslinger. Nippel skal ha samme merking som selve kapslingen, dette er spessielt viktig med tanke på gassgruppe.