Hei, vi har en Exd kapsling med NPT gjenger for nipplene. Gjelder kravet med min. 5 gjenger også for NPT nipplene? Er NPT gjengene en del av flammespalten?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
% gjenger i inngrep er uavhengig av type gjenger. Ja nippelgjengene er en del av flammespaltene i Exd kapslinger. Nippel skal ha samme merking som selve kapslingen, dette er spessielt viktig med tanke på gassgruppe.