Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Exe nipler i et Exp overtrykkskap.

Exe nipler i et Exp overtrykkskap.

Sten Eivind Øksendal
Sten Eivind Øksendal

Hei vi har et Exp.skap plassert i sone 2 som har en blanding av Exe nipler og uklasifiserte kabelnipler.Må vi ha Exe nipler i et Exp.skap for kabelinføring? eller er det nok med uklasifiserte kabelnipler med IP grad.

Re: Exe nipler i et Exp overtrykkskap.

Eric
Eric
Sitat
Sten Eivind Øksendal skrev:

Hei vi har et Exp.skap plassert i sone 2 som har en blanding av Exe nipler og uklasifiserte kabelnipler.Må vi ha Exe nipler i et Exp.skap for kabelinføring? eller er det nok med uklasifiserte kabelnipler med IP grad.

Hei Stein

Står det noen sted i sertifikatet/manualen til det Ex p-skapet hvilken gjennomføringer som kan/skal brukes? NEK 420A:2016 lister i NEK EN 60079-14:2014 opp under kapittel 10.2 at:

"Kabelnipler skal være i samsvar med IEC 60079-0 og skal velges for å opprettholde kravene til beskyttelsesteknikk i henhold til Tabell 10."

Denne Tabell 10 sier at det for utstyr med EPL Ex "p" (alle typer) er tillatt med Ex "d", Ex "e" samt Ex "n" (for sone 2, Gc).

Mvh

Eric

Re: Exe nipler i et Exp overtrykkskap.

Sten Eivind Øksendal
Sten Eivind Øksendal

Vi har ikke manual/sertifikat på Exp.skapet tilgjengelig nå. Men kan normen tolkes slik at det ikke er mulighet for å montere uklasifiserte nippler og blindplugger i skapet? selv om IP-grad er bra.

Re: Exe nipler i et Exp overtrykkskap.

Re: Exe nipler i et Exp overtrykkskap.
Sverre Isaksen
Forumleder

Nei, de skal være Ex godkjente, har med materialkrav, slagfasthet, etc.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor