Feilsøking Exi looper

Spurt 12:35 - 23.5.2019 av Morten Eriksen|Siste svar 12:50 - 23.5.2019 av Sverre Isaksen

Morten Eriksen

Hei

Fikk fortalt på repetisjonskurs at det nå er påkrevd varm B AT for å feilsøke i en koblingsboks når den inneholder mer enn en Exi loop.

Er dette et forskrifts krav eller kommer det fra et selskaps interne krav?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:50 - 23.5.2019
Instructor contact card

Det har nok ikke noe for seg å ha varm AT for å feilsøke i en Ex i boks.

Det som er nytt i IEC 60079-14:2013 er at det er strengere krav til koblingsbokser med mer enn ett Ex i signal i samme boksen, kan enkelt oppfylles ved å benytte en Ex e sertifisert boks, grunnen til dette er faren for sammenkobling av forskjellige signaler ved f.eks vanninntrengning etc.

I IEC 60079-17:2013 pt. 4.8.2 er det lagt inn et par linjer i starten der det advares mot sammenkobling av forskjellige signaler ved arbeid på spenningssatte Ex i kretser. Faren ved dette er at man kan få for høy effekt ut i et Ex område der signalene går (kan jo faktisk være ut i Sone 0).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.