Fikk fortalt på repetisjonskurs at det nå er påkrevd varm B AT for å feilsøke i en koblingsboks når den inneholder mer enn en Exi loop. 

Er dette et forskrifts krav eller kommer det fra et selskaps interne krav?

Re: Feilsøking Exi looper

Re: Feilsøking Exi looper
Sverre Isaksen
Forumleder

Det har nok ikke noe for seg å ha varm AT for å feilsøke i en Ex i boks.

Det som er nytt i IEC 60079-14:2013 er at det er strengere krav til koblingsbokser med mer enn ett Ex i signal i samme boksen, kan enkelt oppfylles ved å benytte en Ex e sertifisert boks, grunnen til dette er faren for sammenkobling av forskjellige signaler ved f.eks vanninntrengning etc.

I IEC 60079-17:2013 pt. 4.8.2 er det lagt inn et par linjer i starten der det advares mot sammenkobling av forskjellige signaler ved arbeid på spenningssatte Ex i kretser. Faren ved dette er at man kan få for høy effekt ut i et Ex område der signalene går (kan jo faktisk være ut i Sone 0).