Fiberkabler til utstyr i Sone

Spurt 14:10 - 15.12.2020 av Jørn Fladberg|Siste svar 16:17 - 15.12.2020 av Sverre Isaksen

Jørn Fladberg

Hei

Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?

Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen

Mvh Jørn

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:18 - 15.12.2020
Instructor contact card

Dersom signalet er et "op pr" signal så skal kabel være armert eller mekanisk beskyttet på en annen måte i Sone 1 (EPL Gb), i Sone 2 (EPL Gc) er det nok med industrikabel. (Ref. IEC 60079-28:2015 Table 1.)

Jørn Fladberg

Postet 14:24 - 15.12.2020

Takk for det

Kan vi da bruke IKKE armert kabel mellom to komponeneter i sone 2 men kabelen legges gjennom sone 1?

Jørn

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 16:17 - 15.12.2020
Instructor contact card

Dersom kabelen går gjennom Sone 1 må den være mekanisk beskyttet, ved for eksempel å bruke armert kabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.