IP-grad ved rette gjenger

Spurt 11:51 - 17.3.2019 av Lasse|Siste svar 7:38 - 18.3.2019 av Sverre Isaksen

Lasse

Ex e har jo som minstekrav IP54 hvis ikke annet står på skiltet. Hvis det er gjenger i Ex e boksen vil en nippel/blindplugg feks ha IP54. Er det noe krav til antall gjenger for at dette skal gjelde eller er det godt nok så lenge det er laget gjenger fra før?

Mvh

Lasse

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Lasse

Postet 16:27 - 17.3.2019

Fant svaret selv! 6mm gjenget gods i boks eller utstyr vil gi IP54

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:38 - 18.3.2019
Instructor contact card

Hei Lasse,

bra jobbet, du har helt rett.