Skal IE/IS/PE være helt seperate og adskilte fra hverandre i et kontroll kabinett? Eller kan vi etablere 3 stk skinner som er internt tilkoblet og samtidig tilkoblet et punkt i strukturen? Dette gjelder hvor kontroll kabinettet også er plassert Ex område.

Re: IS/IE/PE jording

Re: IS/IE/PE jording
Sverre Isaksen
Forumleder

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE. 

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Re: IS/IE/PE jording

Magne H
Magne H
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE. 

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Hei, Takk for svar.

Du henviser til Norsok men hvordan blir det dersom Norsok ikke er aktuell/førende?

Jeg har et tilfelle på et drillskip hvor vi kun forholder oss til IEC standardene.

Re: IS/IE/PE jording

Re: IS/IE/PE jording
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det står ikke noe så spesifikt i IEC standardene, men det er en grunn til at man har satt disse føringene. Hovedsakelig er det for å hindre at man får jordfeil strømmer fra PE-systemet inn på signal skjermingen, for IS-signaler er dette enda viktigere for det vil gå ut over beskyttelsesmetoden.

For signaler som går til Sone 0 (EPL Ga) anbefaler man i IEC 60079-14:2013 pt. 16.3 at man benytter galvanisk skilte barrierer for å sikre enda mer mot dette. 

Krav til jording for IS kretser finner du i IEC 60079-14:2013 pt 16.2.2.3 og 16.2.3, det er litt for mye informasjon i disse punktene til at jeg kan gjengi dette på fagforumet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor