Jeg har en diff.trykk bryter, type ikke-Ex, som skal stå i sikker sone. Rørene som skal måle trykkforskjellen mellom to områder skal gå igjennom en roxtec gjennomføring til sone 1. Rørene er type instrument tubing.

Må denne trykkbryteren være Ex godkjent? Hvis vi ser på rørsystemet som et 100% tett system, kan da bryteren være ikke-Ex? Får man en intern feil på membranen til bryteren vil kanskje gass nå elektronikken, men dette vil jo også være tilfelle på en Ex d bryter?

Re: Ikke-Ex utstyr mot sone 1

Re: Ikke-Ex utstyr mot sone 1
Sverre Isaksen
Forumleder

Så lenge den står i ikke Ex område trenger den ikke være Ex. En Ex d bryter er konstruert slik at dersom gass kommer inn i bryterdelen og blir antent, så vil ikke den brennende gassen kunne komme ut og antenne gass i området utenfor.