Jording av mekaniske deler i Ex sone 2 (IECEx)

Spurt 9:28 - 3.11.2020 av Robert Lund|Siste svar 15:18 - 3.11.2020 av Sverre Isaksen

Robert Lund

Hei!

Vi har diverse mekaniske deler som ikke er sveiset fast på dekk. Disse delene er lagret opp med enten komposittlagre eller messinglagre. Har kikket i de forskjellige IEC 61892... men er litt usikker på hvor mye som skal jordes av disse delene. Noen av disse delene har montert instrumentering med max 24VDC og er IS-krets.

Er det noen enkle regler for hva som skal jordes av mekaniske deler?

Vi har også noen hydraulikksylindere uten instrumentering, skal disse jordes i hver ende?

Har dere noen erfaring på dette feltet? Er det noen andre IEC standarder jeg burde lete i?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:18 - 3.11.2020
Instructor contact card

Hei,

du finner krav til potensialutjevning i NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 6.4.

Av mekanisk utstyr så er det hovedsakelig "utsatte ledende deler" (for eksempel metall som ved feil kan bli spenningssatt) og utstyr som kan bygge opp statisk elektrisitet, for eksempel ved at væske transporteres i rør. Tolkningen kan ofte variere fra anlegg til anlegg, så det er viktig å sjekke anleggs spesifikasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.