Hei!
Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Kjetil
Ja det står veldig tydelig om dette i NEK 420A (EN 60079-14:2014) kapittel 10.2 (valg av kabelgjennomføringer):
Kabelnippelen skal passe til valgt kabeldiameter. Bruk av forseglingstape, krympestrømpe eller andre materialer for å tilpasse kabelen til kabelnippelen er ikke tillatt.
Mvh,
Eric
Takk for forumhjelp Eric, du har helt rett :)
Hei Kjetil
Ja det står veldig tydelig om dette i NEK 420A (EN 60079-14:2014) kapittel 10.2 (valg av kabelgjennomføringer):
Kabelnippelen skal passe til valgt kabeldiameter. Bruk av forseglingstape, krympestrømpe eller andre materialer for å tilpasse kabelen til kabelnippelen er ikke tillatt.
Mvh,
Eric
Hei!
Hva med om kabelen passer kabelglanden, men de som har satt på krympestrømpe ikke var klar over dette?
Altså kabel og krympestrømpe går gjennom kabelglanden, men presset på kabelglanden blir på krympestrømpen på kabelen.
Pakningen i nippelen skal presse på kabelens ytterkappe, ikke på krympestrømpe.