Kabelkuvert i Ex-sone2

Spurt 12:14 - 14.9.2021 av Roar|Siste svar 13:14 - 14.9.2021 av Sverre Isaksen

Roar

Hei,

Er det behov for sand i kabelkuvert dybde 300mm x høyde 500mm som er i sone 2

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:14 - 14.9.2021
Instructor contact card

I IEC 60079-14:2013 pt. 9.6.5 (Del av NEK 420:2016) står det at man skal hindre at det samler seg brennbare gasser, damp eller væske i kabelgrøfter, sandfylling eller god nok ventilasjon i grøftene er måter det foreslås at det kan gjøres på.