Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kabler i Ex "Sone 1"

Kabler i Ex "Sone 1"

Johnny Fauskanger
Johnny Fauskanger

Hvilke type kabler kan brukes i Ex "Sone 1" og i Ex "Sone 2".

f.eks. PR, PFSP, PFXP, IFSI.

Lignende, OELFLEX® CLASSIC 110 (Uskjermet),

Lignende, OELFLEX® CLASSIC 115 CY (skjermet).

Re: Kabler i Ex "Sone 1"

Eric
Eric
Sitat
Johnny Fauskanger skrev:

Hvilke type kabler kan brukes i Ex "Sone 1" og i Ex "Sone 2".

f.eks. PR, PFSP, PFXP, IFSI.

Lignende, OELFLEX® CLASSIC 110 (Uskjermet),

Lignende, OELFLEX® CLASSIC 115 CY (skjermet).

Hei

Det er flere hensyn man må ta mtp. kabel i klassifisert område. Kabel avhenger (blant annet) av hvilken beskyttelsemetode utstyret har som skal tilkobles samt om det er fast eller flyttbar installasjon. Se i EN 60079-14:2014 kapittel 9 og utover for landbaserte installasjon. Om det er offshore så kommer det tilleggskrav til konstruksjon, se IEC 61892-7:2019 kapittel 9, samt IEC 61892-2:2019 kapittel 9 og IEC 61892-4:2019.

Mvh

Eric

Re: Kabler i Ex "Sone 1"

Johnny Fauskanger.
Johnny Fauskanger.

Hei.

Utstyret er nesten uten unntak Exe.

Dette utstyret er montert i et industrianlegg på land.

Kabelen er forlagt på kabelbro ved tak, samt kanaler ned til utstyr.

Utstyret er montert høyt på vegg (over 150cm)

.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor