Kapsling rundt Ex sertifisert utstyr for å forhindre vanninntrengning

Spurt 15:39 - 12.11.2020 av Ericen|Siste svar 13:53 - 20.11.2020 av Sverre Isaksen

Ericen

Hei,Jeg har tidligere spurt om det å fylle silikonolje i ett allerede Ex e sertifisert utstyr, se her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Fylle-Ex-e-kapsling-med-silikonolje-for-aa-forhindre-vanninntrengning.

Nå er det istdenfor vurdert å ha en stålkapsling rundt hele det Ex-sertifiserte utstyret hvis eneste funksjon til denne kapslingen er å forhindre vanninntrengning til det Ex-sertifiserte utstyret. Slik jeg vurderer det så kan denne kapslingen være en vanlig industriell kapsling, korrekt? Kapslingen skal stå i sone 1. Hvis ja på spørsmålet kan man da bruke en Ex e kapsling som har komponentsertifikat og ignorere/fjerne Ex-merkingen då kapslingen kun skal fungere som en vannbarriere?

Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:42 - 12.11.2020
Instructor contact card

Dette burde være i orden så lenge kapslingen ikke forringer beskyttelsesmetoden på det allerede sertifiserte utstyret.

Du kan gjerne fjerne Ex merkingen på kapslingen som kun er brukt som vannbeskyttelse.

Ericen

Postet 13:27 - 16.11.2020

Dette burde være i orden så lenge kapslingen ikke forringer beskyttelsesmetoden på det allerede sertifiserte utstyret.

Du kan gjerne fjerne Ex merkingen på kapslingen som kun er brukt som vannbeskyttelse.

Hei igjen,

Jeg har fått ett oppfølgingsspørsmål om man kan bruke Ex-rekkeklemmer (evt. annen industriklemme) i en slik løsning for å skjøte kabel fra noen av sensorene knyttet til vårt instrument inne i denne kapslingen før den går inn til vårt instrument. Løsningen blir då: Sensorer med kabel inn til kapslingen som er en vannbarriere hvor det sensorene blir terminert til klemmer. Så går identisk type kabel fra disse klemmene og inn i vårt instrument via Ex-godkjente gjennomføringer som er sertifisert som en del av utstyret. Ifølge IEC 61892-7:2019 kapittel 9.3 punkt a. eller b. så vil noe slikt være tillatt slik jeg ser det men man skal jo såklart være forsiktig med en slik anvendelse.

Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:53 - 20.11.2020
Instructor contact card

En slik løsning må nok sertifiseres, Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 15.2

"..Unless otherwise specified in the certificate - Only Ex 'e' terminals shall be included in the terminal box enclosure.."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.