Tenkte å trekke 2x6 med 25A og 2x2,5 16A m/jord til hver kurs i 7m korugert 20 rør. til induksjonskomfyr. Så tenkte jeg på forutsatt bruk. To bokser over hverandre med en flatstift til 25A flatstift og en «dobbel» stikk til 16AMeningen er at komfyr kan byttes med topp og sep. ovn uten å endre installasjon.
I tavla står det en 400v 63A 0,030A jordfeilautomat
Hva anbefales?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dette innlegget er postet i feil forum. Rett forum er Forskrifter og normer DSB.
Ved ny kurs må alle relevante krav i NEK 400:2018 følges:- Eget 30 mA jordfeilvern for kursen, i henhold til avsnitt 823.411.3.3,- komfyrvakt må installeres, ref. avsnitt 823.421.101,- overbelastningsbeskyttelse må ivaretas iht. avsnitt 823.431.4.1 for tverrsnitt <= 4 mm2 og- overbelastningsbeskyttelse må ivaretas iht. avsnitt 431.4.1 for tverrsnitt > 4 mm2.
Dessuten må selektivitet mellom jordfeilvern ivaretas iht. avsnitt 536.4.2.4.
Ved utvidelse/ombygging av tavler gjelder også avsnitt 810.512.103.