Hei alle 

Ber om hjelp. Mob båt er installert på weather deck, unmanned felt. Safe are i Weather deck oppfylles ved single gas deteksjon alarmen. 

Mob båten kjoblettil 230VAC stikkkontakt som utkobles ved single gas deteksjon i område. 

Alt elektrisk utstyr på båt er ikke ATEX godkjent -dette er 2 vannlig batteri, batteri lader, batteri separator of båten hjelpe utstyr. 

Dette er ikke mulighet for å oppbygge båten til Ex. 

Hva kan hjelpe her for oppnå trygt tennkilde i område?

Hva er kravene til Mob Båt? 

Takk 

Re: Mob Boat

R
R

Sjekket opp i IEC 61892-7:2019. 

Under 26.5 står det beskrevet at batteri i sone 1 og sone 2 skal følge disse forskriftene: 

IEC 60079-0 og IEC 60079-14, disse gjelder for både interne og eksterne atmosfærer, og at de må vurderes med tanke på Ex-sikkerhet.

Skal båten flyttes? Dersom båten er plassert i uklassifisert område i dag, burde det være sterke argumenter for å flytte den til ett sone 2 område. Om båten står i uklassifisert område er det ikke krav til at båten skal være Ex-godkjent, men at ladingen kobles ut ved singel gass-deteksjon.  

Mulig noen kan komme med referanser til NORSOK / Norm for innstallasjon av Mobbåt. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor