Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Spurt 8:44 - 19.1.2021 av haalandb|Siste svar 9:18 - 21.1.2021 av Sverre Isaksen

haalandb

Er det begrensning på om man kan lage en eller flere nye gjennomføringer for kalber i Ex-d koblingsbokser hvis man fester kabler med godkjente glands/nipler. Niplene vil jo ivareta IP-graden?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (10)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:07 - 19.1.2021
Instructor contact card

Det er kun produsent eller godkjent Ex verksted som har lov å lage hull i Ex d kapslinger, ref IEC 60079-14:2013 pt. 14.1.

haalandb

Postet 9:25 - 19.1.2021

Hei, og takk for svar. Jeg skrev feil i både tittel og innlegg. Det er Exe koblingsbokser.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:15 - 19.1.2021
Instructor contact card

Det er lov å lage hull til kabelinnføring på Ex e koblingsbokser dersom dokumentasjonen fra produsent tillater dette, innenfor rammer fra produsent. (Antall, plassering, dimensjon)

Bjarte Håland

Postet 13:08 - 19.1.2021

Igjen takk. Det stod ikke noe i selve sertifikatet, men i user manualen som er vedlegg til sertifikatet. Her er det tydeligvis bare å borre det man er god for.

"The size of entries are from 16 to 100 mm free hole and the quantity is as many as physical possible on the side, lid, back or bottom / top of the enclosure. Ensure that there is enough space for the planned cable gland to be mounted and that the gland / entrie do not come in conflict with essential parts inside the enclosure."

Terje Ingebrigtsen

Postet 14:21 - 20.1.2021

IEC60079-14 14.1: Additional holes or modification to entries shall only be made into an EX "d" enclosure by the manufacturer or an appropriately qualified certified service facility. Min tolkning er at det ikke er snakk om en EXd kapsling, men at "d" står for flameproof. Eksempelvis II2Gex db eb IIC, hvor d i db er flameproof. Neste spørsmål er definasjon hvem er typisk "qualified certified service facility"? Vi har en pågående modifikasjon hvor koblingsbokser i sone 1 skal modifiseres med ekstra kabel nippel. Hvem kan utføre slik modifikasjon uten at boks må resertifiseres? Boks merket II2Gex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP 66.

Terje Ingebrigtsen

Postet 14:23 - 20.1.2021

Rettelse. Boksen står i Sone 2!

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:20 - 20.1.2021
Instructor contact card

IEC60079-14 14.1: Additional holes or modification to entries shall only be made into an EX "d" enclosure by the manufacturer or an appropriately qualified certified service facility. Min tolkning er at det ikke er snakk om en EXd kapsling, men at "d" står for flameproof. Eksempelvis II2Gex db eb IIC, hvor d i db er flameproof. Neste spørsmål er definasjon hvem er typisk "qualified certified service facility"? Vi har en pågående modifikasjon hvor koblingsbokser i sone 1 skal modifiseres med ekstra kabel nippel. Hvem kan utføre slik modifikasjon uten at boks må resertifiseres? Boks merket II2Gex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP 66.

Spørsmål 1: hvem er typisk '"qualified service facility"? I Norge er dette et Ex reparasjonsverksted registrert i Brønnøysundregisteret, enkelte er også autorisert av NEMKO/ Presafe, dette var et myndighetskrav tidligere. I IECEx systemet skal det være et IECEx sertifisert verksted.

Uansett må reparasjoner og modifikasjoner på Ex utstyr gjøres i henhold til relevante krav i IEC 60079-19, det gjelder og for eksempel ansvarlig person, kompetansekrav, sporbarhet, kvalitetssikringssystem, etc.

Spørsmål 2: Ekstra kabel i boks merket II 2 G Ex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP66

Dette kan være et Ex e skap med de brytere/ lamper, det kan og være et Ex d skap med Ex e innføring, dette er umulig for meg å si uten å ha bilde/ dokumentasjon på skapet. I Ex e delen kan det være tillatt fra produsent å lage hull, eller det kan være ikke tillatt. Siden den har så høy IP-grad er det sannsynlig at det ikke er det. Hør med leverandør.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:22 - 20.1.2021
Instructor contact card

Rettelse. Boksen står i Sone 2!

Det har ingenting å si på om du kan lage hull eller ikke, den må behandles som det den er sertifisert som, ATEX kategori 2/ EPL Nivå Gb. (Tillatt i Sone 1 og 2)

Terje Ingebrigtsen

Postet 9:14 - 21.1.2021

Takk for hurtig og presist svar!

Enheten, en Bartec TNCN, er en boks exe med varmeregulerende enhet for Heat tracing kabel offshore.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:18 - 21.1.2021
Instructor contact card

Da må du se i dokumentasjon fra Bartec om det er tillatt å lage hull, evt. hvor, hvor mange og hvor store. Dersom du ikke finner dette kontakt Bartec.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.