Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

haalandb
haalandb

Er det begrensning på om man kan lage en eller flere nye gjennomføringer for kalber i Ex-d koblingsbokser hvis man fester kabler med godkjente glands/nipler. Niplene vil jo ivareta IP-graden?

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks
Sverre Isaksen
Forumleder

Det er kun produsent eller godkjent Ex verksted som har lov å lage hull i Ex d kapslinger, ref IEC 60079-14:2013 pt. 14.1.

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

haalandb
haalandb

Hei, og takk for svar. Jeg skrev feil i både tittel og innlegg. Det er Exe koblingsbokser.

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks
Sverre Isaksen
Forumleder

Det er lov å lage hull til kabelinnføring på Ex e koblingsbokser dersom dokumentasjonen fra produsent tillater dette, innenfor rammer fra produsent. (Antall, plassering, dimensjon)

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Bjarte Håland
Bjarte Håland

Igjen takk. Det stod ikke noe i selve sertifikatet, men i user manualen som er vedlegg til sertifikatet. Her er det tydeligvis bare å borre det man er god for.

"The size of entries are from 16 to 100 mm free hole and the quantity is as many as physical possible on the side, lid, back or bottom / top of the enclosure. Ensure that there is enough space for the planned cable gland to be mounted and that the gland / entrie do not come in conflict with essential parts inside the enclosure."

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Terje Ingebrigtsen
Terje Ingebrigtsen

IEC60079-14 14.1: Additional holes or modification to entries shall only be made into an EX "d" enclosure by the manufacturer or an appropriately qualified certified service facility. 
Min tolkning er at det ikke er snakk om en EXd kapsling, men at "d" står for flameproof. Eksempelvis II2Gex db eb IIC, hvor d i db er flameproof. Neste spørsmål er definasjon hvem er typisk "qualified certified service facility"? Vi har en pågående modifikasjon hvor koblingsbokser i sone 1 skal modifiseres med ekstra kabel nippel. Hvem kan utføre slik modifikasjon uten at boks må resertifiseres? Boks merket II2Gex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP 66.

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Terje Ingebrigtsen
Terje Ingebrigtsen

Rettelse. Boksen står i Sone 2!

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks
Sverre Isaksen
Forumleder
Sitat
Terje Ingebrigtsen skrev:

IEC60079-14 14.1: Additional holes or modification to entries shall only be made into an EX "d" enclosure by the manufacturer or an appropriately qualified certified service facility. 
Min tolkning er at det ikke er snakk om en EXd kapsling, men at "d" står for flameproof. Eksempelvis II2Gex db eb IIC, hvor d i db er flameproof. Neste spørsmål er definasjon hvem er typisk "qualified certified service facility"? Vi har en pågående modifikasjon hvor koblingsbokser i sone 1 skal modifiseres med ekstra kabel nippel. Hvem kan utføre slik modifikasjon uten at boks må resertifiseres? Boks merket II2Gex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP 66.

Spørsmål 1: hvem er typisk '"qualified service facility"? I Norge er dette et Ex reparasjonsverksted registrert i Brønnøysundregisteret, enkelte er også autorisert av NEMKO/ Presafe, dette var et myndighetskrav tidligere. I IECEx systemet skal det være et IECEx sertifisert verksted.

Uansett må reparasjoner og modifikasjoner på Ex utstyr gjøres i henhold til relevante krav i IEC 60079-19, det gjelder og for eksempel ansvarlig person, kompetansekrav, sporbarhet, kvalitetssikringssystem, etc.

Spørsmål 2: Ekstra kabel i boks merket II 2 G Ex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP66

Dette kan være et Ex e skap med de brytere/ lamper, det kan og være et Ex d skap med Ex e innføring, dette er umulig for meg å si uten å ha bilde/ dokumentasjon på skapet. I Ex e delen kan det være tillatt fra produsent å lage hull, eller det kan være ikke tillatt. Siden den har så høy IP-grad er det sannsynlig at det ikke er det. Hør med leverandør. 

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks
Sverre Isaksen
Forumleder
Sitat
Terje Ingebrigtsen skrev:

Rettelse. Boksen står i Sone 2!

Det har ingenting å si på om du kan lage hull eller ikke, den må behandles som det den er sertifisert som, ATEX kategori 2/ EPL Nivå Gb. (Tillatt i Sone 1 og 2)

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Terje Ingebrigtsen
Terje Ingebrigtsen

Takk for hurtig og presist svar!

Enheten, en Bartec TNCN, er en boks exe med varmeregulerende enhet for Heat tracing kabel offshore. 

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

Re: Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks
Sverre Isaksen
Forumleder

Da må du se i dokumentasjon fra Bartec om det er tillatt å lage hull, evt. hvor, hvor mange og hvor store. Dersom du ikke finner dette kontakt Bartec.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer