Nytt lokk til Exe koblingshus

Spurt 6:57 - 25.2.2021 av Ronny|Siste svar 8:03 - 8.11.2021 av Sverre Isaksen

Ronny

Hei.

Hvilke krav stilles til å erstatte lokk i støpegods til Exe koblingshus (med IP56) med å produsere nytt? Formålet er å få produsert ett lokk med mindre totalvekt etter kundes ønske.

All tilbakemelding settes stor pris på.

Mvh Ronny

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:03 - 25.2.2021
Instructor contact card

Hei, dette må resertifiseres av registrert Ex verksted eller sertifiseringsorgan.

Ronny

Postet 22:27 - 6.11.2021

Hei, dette må resertifiseres av registrert Ex verksted eller sertifiseringsorgan.

Hei,

men hvilke punkter og krav må et lokk for exe godkjennes for i dette tilfellet?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:03 - 8.11.2021
Instructor contact card

EN IEC 60079-0 (Generelle krav for Ex utstyr) og EN IEC 60079-7 (Tilleggskrav for Ex e) og ATEX Produktdirektivet i Europa (EU/ EØS)

For IP Test IEC 60529

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.