Hei!
Er det mulig å sette på egne packninger så lenge en oprettholder ip grad på ex e ? Eller må en sette på orginal packning?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det kommer an på nippel og kapsling, i utgangspunktet ja.
Noen leverandører har for eksempel nipler med o-ring, der finnes det forskjellige typer materiale som beholder elastisiteten med forskjellige temperatursvingninger, her vil det ikke fungere å sette på teflonpakning i tillegg.
Sjekk bruksanvisningen om det er spesifisert type pakning eller nippel kapslingen er testet med, hvis ikke så er det greit.
Hei Trikk,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1. Vedlikehold av utstyr brukt i klassifisert eksplosjonsfarlige områder
Norske myndigheter (DSB og Ptil) anbefaler bruk av NEK 420A for vedlikehold av elektriske installasjoner i klassifiserte eksplosjonsfarlige områder.
Standarden NEK 420A inneholder standarden IEC 60079-17. Her defineres begrepet vedlikehold slik;
- kombinasjon av enhver handling utført for å bevare, eller tilbakeføre et objekt til en tilstand der kravene i relevant spesifikasjon tilfredsstilles og funksjoner fungerer som påkrevd.
2. Kvalifikasjoner for å kunne utføre vedlikehold
Standarden IEC 60079-17 krever at vedlikehold av installasjoner i henhold til denne standarden skal kun utføres av kvalifisert personell. Dette er fagarbeidere med relevant erfaring, og som har gjennomført opplæring. Dette inkluderer den forskjellige beskyttelsestypene (her Ex 'e') og installasjonspraksiser, krav som er i 60079-17 standarden, og selskapsspesifikasjoner reletert til installasjonen.
3. Vedlikeholdskrav
IEC 60079-17 punkt 4.6.1 sier at erstatningsdeler skal stemme overens med relevant dokumentasjon (det som fabrikanten av Ex 'e'-kapslingen beskriver).
4. Ditt spørsmål
Svaret på spørsmålet ditt er både 'Ja' og 'Nei'.
Dersom du og pakningen oppfyller krav i NEK 420A, så er svaret 'Ja. Dersom du eller pakningen ikke oppfyller kravene i NEK 420A, så er svaret 'Nei'.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.