Reperasjon av EEx e koblingsboks 1986

Spurt 7:57 - 11.2.2021 av Bjørn|Siste svar 15:33 - 11.2.2021 av Sverre Isaksen

Bjørn

Hei,

Vi leverte tilbake i 1986 en EEx e koblings for en motor på 2000Kw og denne koblings boksen har innvendig noen plast deler og kobber skinner for tilkobling av L1,L2 og L3. Den ble sertifisert og har et sertifikat nr hos en norsk sertifiserings bedrift. Står merket med IEC 79-1 noen som jeg tror er feil.

Det jeg lurer på er om det er noe spesielle hensyn man må ta på så gammelt utstyr i forhold til reperasjon av utstyret. Vi ønsker å reparere produktet med å benytte identiske reservedeler da vil den være som ny er det ok eller er dette ikke mulig og produktet må sertifiseres etter dagens standarer? All tilbakemelding settes stor pris på.

Hilsen Bjørn

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (6)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:06 - 11.2.2021
Instructor contact card

Hei,

IEC 79-1 var standarden for Ex d.

Dersom motoren skal repareres skal dette gjøres av et registrert Ex verksted eller produsent, kan repareres etter datidens utstyrsstandarder, men skal være gjort i henhold til alle relevante krav i siste revisjon av IEC 60079-19 (Reparasjons standarden).

Bjørn

Postet 8:08 - 11.2.2021

Hei,

IEC 79-1 var standarden for Ex d.

Dersom motoren skal repareres skal dette gjøres av et registrert Ex verksted eller produsent, kan repareres etter datidens utstyrsstandarder, men skal være gjort i henhold til alle relevante krav i siste revisjon av IEC 60079-19 (Reparasjons standarden).

Hei Sverre

Ja, så at IEC 79-1 var for Ex d og tenkte derfor at det var feil.

Det blir produsent som reparerer produktet etter datidens utstyrsstandarder, og 60079-19 skal følges. Takk for raskt svar!

Bjørn

Postet 11:53 - 11.2.2021

Hei,

Koblingsboksen er sertifisert og reperasjon av denne er avklart over.

Men det er også annet Ex utstyr som trykk-brytere, nivå-brytere etc. som står installert med koblingsboksen og disse har sine egne sertifikat fra 1986 så regner med det samme gjelder for disse som for koblingboksen. Disse er ikke endel av sertifiseringen av koblingsboksen men har sitt eget Ex sertifikat.

Når utstyret ble levert tilbake på 80-tallet så var det ikke noe krav til tennkilde vurdering på ikke-elektrisk utstyr. Pumpe/kobling har ingen Ex dokumentasjon da dette ikke var krav til den gangen.

Så når ATEX direktivet kom med krav for ikke-elektrisk utstyr var det da noe som tilsa at eierene av Ex anlegg måtte gjøre en risiko vurdering på det eldre utstyret de hadde i drift? For å sikre at de ikke hadde ikke-elektriske tennkilder?

Eller er det bare tenkt at dette utstyret følger gammle standarer og er derfor ikke nødvendig å vurdere? Har de som drifter anlegg i norge noe krav på seg å sikre at ikke de har ikke-elektriske tennkilder i anlegget sitt?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:03 - 11.2.2021
Instructor contact card

Utstyr som er tatt i bruk før 30. Juni 2003 skal oppfylle FHOSEX §15 ref §20

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911?q=FOR-2003-06-30-911

Det vil si man skal dokumentere sikkerheten i eksplosjonsverndokumentet.

Man skal til enhver tid vurdere alle farer i anlegget under internkontrollsystemet.

Internkontrollforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=FOR-1996-12-06-1127

Bjørn

Postet 13:42 - 11.2.2021

Utstyr som er tatt i bruk før 30. Juni 2003 skal oppfylle FHOSEX §15 ref §20

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911?q=FOR-2003-06-30-911

Det vil si man skal dokumentere sikkerheten i eksplosjonsverndokumentet.

Man skal til enhver tid vurdere alle farer i anlegget under internkontrollsystemet.

Internkontrollforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=FOR-1996-12-06-1127

Takk for detaljert og godt svar Sverre!

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:33 - 11.2.2021
Instructor contact card

Bare hyggelig Bjørn!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.