Hei
er det nødvendig med EX sertifisering på termistor rele i EX D e motor, når releet er i sikkersone?
Og kan man benytte det inne bygde termistor relet i en frekvensomformer for Ex motorer ?
Hilsen Vidar Johansen
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
siden releet er en del av sikkerheten på motoren (sørger for at motor kobler ut før viklingene når maks temperatur ved låst rotor) er det ifølge ATEX direktiv 2014/34/EU "tilhørende utstyr" som skal være sertifisert så lenge motoren er godkjent for sone 1. Er nevnt i ATEX 2014/34/EU Guidelines "Borderline list" som er gitt ut av EU (ligger gratis på nett).
Motorer med frekvensomformerdrift skal være typetestet sammen med frekvensomformeren, her skal du finne opplysningene du trenger i dokumentasjonen fra leverandør. (Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 11.3.4)
Hei
flott takk for raskt svar, etter prat med leverandør, får jeg vite at Ex D motorer ikke trenger og sertifiseres i lag med frekvensomformere, om dette stemmer?
kan du pressisere ditt svar om motorene?
Hilsen Vidar Johansen
IEC 60079-14:2013 pt.11.2.1 beskriver krav til Ex d motorer med frekvensomformer drift, gjerne les hele punktet, men i korte trekk er kravet enten at motoren er "type-testet" med frekvensomformeren, eller har innebygde temperaturfølere.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.