Termografivindu i EX-p kapsling

Spurt 11:03 - 4.11.2021 av Anders|Siste svar 11:36 - 4.11.2021 av Sverre Isaksen

Anders

Hei.

Dersom det monteres ett termografivindu i en EX-p kapsling må vinduet da være EX godkjent?

På forhånd takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:36 - 4.11.2021
Instructor contact card

Skal være godkjent og testet etter relevante krav i EN IEC 60079-0, 60079-2 og ATEX utstyrsdirektivet.