Hei,

Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?

Mvh,

Eric

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...
Sverre Isaksen
Forumleder

Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.

F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm

At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Eric
Eric
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.

F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm

At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.

Sverre,

Ja jeg er klar over momentet de skal trekkes til med og at inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr iht. IEC 60079-14 og -17 har dette som et sjekkpunkt. Men spørsmålet var om det er krav til at klemmen er trekt til med korrekt moment i nytt utstyr fra produsent til sluttbruker, altså før det overhodet har blitt installert?

Mvh,

Eric

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...
Sverre Isaksen
Forumleder

Nei.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor