Hei,
Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?
Mvh,
Eric
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.
F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm
At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.
Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.
F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm
At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.
Sverre,
Ja jeg er klar over momentet de skal trekkes til med og at inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr iht. IEC 60079-14 og -17 har dette som et sjekkpunkt. Men spørsmålet var om det er krav til at klemmen er trekt til med korrekt moment i nytt utstyr fra produsent til sluttbruker, altså før det overhodet har blitt installert?
Mvh,
Eric
Nei.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.