Hei
Vi har endebrytere på brannspjeld i batterirom offshore, som er merket med Ex s G5. De er av fabrikat ABB (BBC), type GHG 395 5715 V5011. Kan de stå montert i batterirom uten noen annen form for beskyttelse?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei, Ex s betyr "Spesialutførelse", så dette kan jeg umulig vite hva er uten dokumentasjon. (Kan være innstøpt)
G5 er gammel Tysk temperaturklasse antageligvis (før ATEX) og tilsvarer da T6.
Hei igjen. Ja det er innstøpt, og fant en godkjenning i SAP, knyttet til matr nr. som heter: PTB-NO.III B/E 20478. Håper det være til noe hjelp?
Her er hele beskrivelsen i SAP:
SWITCHES,BBC
EXPLOSION CATEGORY : EX S G5APPROVALS : PTB-NO.III B/E 20478PROTECTION CATEGORY: IP 66TO DIN 40050.TECHNICAL DATA : 250V AC
Hei igjen. Antageligvis har den vært godkjent for området når den ble installert, og jeg regner med den siden den er før ATEX har stått der i sikkert mer enn 20 år, så den er nok antageligvis trygg. Men uten dokumentasjon kan jeg ikke svare sikkert på noe.