Varmepumpe Ex sone 2

Kunde
Kunde

Hei,
Leverandør skal montere en varmepumpe i Ex sone 2 på vårt anlegg. Den skal bli direkte forsynt fra egen kurs. Er det ikke nødvendig med en egen servicebryter her, eller kan automaten brukes som dette?

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Re: Varmepumpe Ex sone 2
Sverre Isaksen
Forumleder

Er dette en Ex/ ATEX godkjent varmepumpe?

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Kunde
Kunde

Hei, ja det er det.

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Kunde
Kunde
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Er dette en Ex/ ATEX godkjent varmepumpe?

Hei, ja det er den.

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Re: Varmepumpe Ex sone 2
Sverre Isaksen
Forumleder
Sitat
Kunde skrev:

Hei,
Leverandør skal montere en varmepumpe i Ex sone 2 på vårt anlegg. Den skal bli direkte forsynt fra egen kurs. Er det ikke nødvendig med en egen servicebryter her, eller kan automaten brukes som dette?

Kan denne låses av under service? 

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Kunde
Kunde
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Kan denne låses av under service? 

Ja, automaten kan låses av.

Re: Varmepumpe Ex sone 2

Re: Varmepumpe Ex sone 2
Sverre Isaksen
Forumleder

Det er ikke kun Ex som kommer inn i bildet her, men det står i IEC 60079-14:2013 pt 8.2 at det skal for "funksjonelle eller akutte formål ved egnet sted være en innretning til å koble fra elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder, utkobling betyr adskillelse av alle strømforsyningens ledere inkludert nøytralleder"

Hvis vi går bort fra Ex krav så er varmepumper definert som "maskin" i Elsikkerhet 65 utgitt av DSB, og dermed kommer IEC 60204-1 inn i bildet, der er det mer tydelig at "låsbar servicebryter" bør benyttes. Har ikke denne standarden tilgjengelig nå selv, så vet ikke nøyaktig hvilket punkt det står i.

Men jeg tenker som minimum må dere se på om "automaten" er på et "egnet" sted rent praktisk for å kunne trygt drive vedlikehold på evt. ved akutte situasjoner kunne koble fra varmepumpen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.