Vedlikehold vern exe-motor.

Spurt 12:20 - 20.10.2000 av johnam|Siste svar 12:21 - 20.10.2000 av Fredrik

johnam

Ved vedlikehold og sjekk av vern for exe-motor, har jeg noen spørsmål.
Skal kurven for Ia/In beregnes ut fra kalt vern?
(I teorien låst motor ved oppstart)
Har elektronisk vern med kurve både for varmt og kalt vern.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Fredrik

Postet 12:21 - 20.10.2000
Kurven for Ia/In skal beregnes ut fra kaldt vern, dette står i EN 50019. Elektroniske vern har normalt sett bare kurve for kaldt vern.