Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

nippel reduksjon

nippel reduksjon

Per Benjaminsen
Per Benjaminsen

Er det begrensing på hvor mange reduction nippler man kan bruke på en exe boks.

til info er den montert i 2012 og har 3 reducere montert før gland

Re: nippel reduksjon

Re:  nippel reduksjon
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det står ikke noe spesifikt om dette i verken IEC 60079-14 eller i utstyrsnormene for Ex e, men siden en slik løsning vil bli ganske lang vil den antageligvis ikke oppfylle normert slagtester, veldig mange anlegg har beskrevet internt i anleggsspesifikasjonen at det kun skal være 1 adapter. Det går og an å høre med nippel eller skap leverandør om dette er noe de tillater med sine produkter.

Re: nippel reduksjon

Daniel Mossestad
Daniel Mossestad

Hei Sverre. Holder på å lete litt etter svaret på dette jeg også;

Fant følgende i IEC 60079-1 av 2014:

13.2 Threaded holes
Threaded holes in enclosures to facilitate cable glands or conduit entries shall have the
thread type and size identified, for example M25 or 1/2NPT. This may be accomplished by
– marking of the specific thread type and size adjacent to the hole in accordance with Table
15,
– marking of the specific thread type and size on the nameplate in accordance with Table 15,
– identification of the specific thread type and size as part of the installation instruction
document, with a reference marking on the nameplate (via text or ISO symbol B.3.1 from
ISO 3864) in accordance with Table 15.
The manufacturer shall state the following in the documents defining the electrical equipment:
a) the places where entries can be fitted; and
b) the maximum permitted number of these entries.
Each entry shall have no more than one thread adapter when an adapter is used. A blanking
element shall not be used with an adapter.
13.3 Non-threaded holes (for Group I only)
For Group I only, plain (non-threaded) holes to facilitate the installation of cable glands or
bushings shall state the following in the documents defining the electrical equipment:
a) minimum width of joint “L” and maximum gap for flanged, cylindrical or spigot joint;
b) mounting stud or bolt specifications (such as diameter, thread, tensile strength, length,
head type, torque) and position (such as pitch circle diameter and spacing);
c) keeper plate, and associated fastener(s), dimension requirements and position (such as
quantity, spacing of the holes to support the gland, diameter, coupling means);
d) minimum tensile strength requirement of materials, fasteners, etc. (based on equipment
reference pressure);
e) maximum and minimum thread engagement for the holes in the enclosure; and

Fant også svar i fra produsent;

https://www.heatingandprocess.com...ategory/exe-adaptors-hazardous-area/

Så tolker det dit hen at det kun er lov med en reduksjonsnippel???

Mvh

Daniel

Re: nippel reduksjon

Re:  nippel reduksjon
Sverre Isaksen
Forumleder

IEC 60079-1 Er standarden for Ex d, ikke Ex e, så ja for Ex d gjelder dette.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor