Åpne Exe bokser

Spurt 15:47 - 11.11.2001 av Peder Heien|Siste svar 7:31 - 12.11.2001 av forumleder

Peder Heien

Hvorfor må vi ha varmtarbeids tillatelse for åpne exe bokser i sone 2
Kun inspeksjon
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

forumleder

Postet 7:31 - 12.11.2001
Normen IEC 79-17 som omhandler vedlikehpld sier følgende:
3.6 Frakobling av utstyr
3.6.1 Installasjoner unntatt egensikre kretser

a) Elektrisk utstyr som inneholder strømførende deler
som ikke er egensikre, og som er plassert i
eksplosjonsfarlig område skal ikke åpnes (unntatt
som angitt i b eller c) uten frakopling av alle
inngående, og dersom nødvendig, på grunn av
nøytral spenning mot jord, utgående forbindelser
inkludert nøytralleder. Frakopling i denne
sammenheng betyr fjerning av sikringer og
forbindelser eller utkopling ved skillebryter.
Kapslingen må ikke åpnes før overflatetemperaturer
eller lagret elektrisk energi er under de grenseverdier
som kan forårsake antenning.

b) Dersom områdets ansvarshavende kan forsikre at det
i den tidsperioden som er nødvendig for å utføre
arbeidet ikke kan forekomme en eksplosiv
atmosfære, og en skriftlig tillatelse for iverksettelse
foreligger, kan nødvendig arbeid for hvilken
avdekning av strømførende deler er påkrevet, utføres
forutsatt at forholdsregler som gjelder i ikke-
eksplosjonsfarlige områder ivaretas.

c) Dersom relevante regler og bestemmelser tillater det,
kan lempelser av kravene under a) og b) være mulig
i sone 2 - områder. Arbeidet kan utføres under
forholdsregler som gjelder i ikke-eksplosjonsfarlige
områder dersom en sikkerhetsvurdering viser at
følgende betingelser er oppfylt:

I) at det foreslåtte arbeid på innkoplet utstyr
ikke kan skape gnist som kan forårsake
antenning;
II) at kretsene er konstruert slik at gnister av
denne art er utelukket
III) at utstyret og eventuelle tilhørende kretser
innenfor det eksplosjonsfarlige område ikke
har varme overflater som kan forårsake
antenning.

Kommentar:
Så det er tillat å utføre visuell inspeksjon av Exe koblingsbokser i Sone 2, hvis man har godkjente instrukser for utførelse. Kravet til anlegget kan kreve at man må ha ""hot work"" for å utføre slike jobber og da må man følge disse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.