Åpne Exe koblingsbokser

Spurt 7:26 - 18.4.2020 av Christina Lien|Siste svar 10:45 - 18.4.2020 av Sverre Isaksen

Christina Lien

Er det lov å åpne en exe koblingsboks ute i felt som er i drift uten å bruke gassmåler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:45 - 18.4.2020
Instructor contact card

Ikke uten risikovurdering, sikker arbeids prosedyre og arbeidstillatelse med beskrivelse av arbeidet.

Se IEC 60079-17:2013 pt. 4.8 for detaljer og unntak.

Blant annet tillates det i Sone 2 dersom arbeidet ikke skaper gnister, og det advares spesielt mot åpning dersom det er fare for fuktighetsinntrengning (Regn, tåke, sjø, etc.)

Legg til svaret ditt