2-polig brudd.

Spurt 14:53 - 5.12.2008 av D.Mundal|Siste svar 12:52 - 12.12.2008 av Forumleder

D.Mundal

Er det noen krav til 2-polig brudd for utstyr i Ex-områder?
Eksempelvis varmeelement, belysning eller signallamper?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:52 - 12.12.2008
Normen sier at det utefor Ex område skal være utstyr for å frakoble spenningen til utstyret i Ex område. Hensikten med dette er å gjøre utstyret spenningsløst, så jeg vil si at det indirekte er et slikt krav.