230V tilkoblinger i sone 2

Spurt 8:54 - 13.8.2008 av Stian Tangenes (student)|Siste svar 19:40 - 4.9.2008 av Forumleder

Stian Tangenes (student)

Hei

Har et ikke ex-godkjent skap i sone 2. I skapet er alt utstyr ex-godkjent inkl. rekkeklemmer, hvordan er det da med 230V tilførsel til skapet? Kan disse da kobles rett til rekkeklemmer uten annen beskyttelse?

mvh

Stian
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:40 - 4.9.2008
Først må vi vite hva slags godkjent Ex utstyr du benyttet i skapet? Når skapet med ønskede Ex komponter er ferdigstilt må skapet overleveres for godkjenning/sertifisering. Skapet blir da merket i samsvar med de beskyttelses arter skapet er basert på samt testet med hensyn til temperaturklasse. Skapet må også oppfylle krav til IP-klasse.