500V motor i nett med 525V

Spurt 8:31 - 23.12.2011 av Bj|Siste svar 7:02 - 5.1.2012 av Forumleder

Bj

Vi har transformatorer med sekundærspenning på 525, med mulighet for trinning +/-2x2,5%. Vi er tilbydt en motor med spenning 500V +/-5%. I sertifikat for motor er det angitt at elektriske parametere er i henhold til nominell spenning og frekvens. I tillegg er det angitt at magnetisk fluks skal være innenfor +/-3%. Spenning i tavla vil i mange tilfeller ligge over 525V. Vil den installasjon av 500V motoren være i konflikt med Ex-sertifikatet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:02 - 5.1.2012
Dersom verdiene på nominell spenning og strøm går utover det som er angitt i sertifikatet, er ikke sertifiseringen lenger gyldig.