Vi har en Exde inline heater med Exe koblingshus, Atex sertifikat (EC-Type examination certificate) er fra 2015. I koblingshuset er det benyttet selvregulerende varmekabel (iht. 60079-30-1) som antikondensheater. 60079-30-1 er ikke inkludert i Atex sertifikat eller på merkeskiltet til inline heater.
I en overgangsfase vil det være tillatt å kun oppdatere DoC for inline heater og inkludere 60079-30-1 her. Eller må Atex sertifikat oppdateres med nytt vedlegg for merking og inkludere 60079-30-1 samt nytt merkeskilt på inline heater før inline heater kan selges/omsettes som godkjent produkt?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Olav.
I ATEX produktdirektivet (Diriective 2014/34/EU) er det kun første prototyp som får "ATEX Sertifikat", dersom man vil lage flere enn 1 må man som produsent også sertifisere kvalitetssystemet på produksjonsprosessen (Iht. ATEX Annex IV), hvis det kun er 1, produktverifisering (iht. Annex V).
Dokumentasjonen som skal oppdateres og følge produktet ut til kunde, er Samsvarserklæring (DoC) der man skriver samsvar med siste revisjon av relevante harmoniserte EU standarder som er anvendt, samt bruksanvisning (Med sikkerhetsinformasjon på Norsk i Norge). Ref. §10 2) i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område" (ATEX i Norge) https://lovdata.no/dokument/SF...
ATEX sertifikat oppdateres kun dersom det er så vesentlige endringer i standardene at produktet må sertifiseres på nytt.
Hei Olav.
I ATEX produktdirektivet (Diriective 2014/34/EU) er det kun første prototyp som får "ATEX Sertifikat", dersom man vil lage flere enn 1 må man som produsent også sertifisere kvalitetssystemet på produksjonsprosessen (Iht. ATEX Annex IV), hvis det kun er 1, produktverifisering (iht. Annex V).
Dokumentasjonen som skal oppdateres og følge produktet ut til kunde, er Samsvarserklæring (DoC) der man skriver samsvar med siste revisjon av relevante harmoniserte EU standarder som er anvendt, samt bruksanvisning (Med sikkerhetsinformasjon på Norsk i Norge). Ref. §10 2) i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område" (ATEX i Norge) https://lovdata.no/dokument/SF...
ATEX sertifikat oppdateres kun dersom det er så vesentlige endringer i standardene at produktet må sertifiseres på nytt.
Takk for svar Sverre, men er det mulig for deg å se på spørsmålet en gang til og gi litt tydeligere svar.
På forhånd takk!
Takk for svar Sverre, men er det mulig for deg å se på spørsmålet en gang til og gi litt tydeligere svar.
På forhånd takk!
Hei Olav.
Jeg har litt lite opplysninger om produktet det er snakk om, har du prøvd å ta kontakt med sertifiseringsorgan (Notified Body) som har utstedt sertifikat for QA prosessen til produsent? Skal være oppgitt i DoC.