aktive kontra passive barrierer i ex soner

Spurt 8:11 - 16.4.2018 av Svein|Siste svar 9:00 - 16.4.2018 av Sverre Isaksen

Svein

Hvis en bruker passive barrierer så ser jeg at en må ha eget jordingsystem , er dette separert fra det øvrige jordingsystenet , eller kan disse systemene kobles sammen ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 9:00 - 16.4.2018

IS-jord holdes separat fra PE-jord. Monteres barrierene på skinne må skinnen festes på egne isolatorer. Er som regel beskrevet i brukerveiledning til barrierene.