Antall ledere i kabel til EExd motor/kapsling?

Spurt 8:12 - 19.12.2012 av Bj|Siste svar 13:50 - 13.5.2013 av Henning Staff

Bj

Har et par spørsmål om krav til antall ledere i kabel til EExd AC motor:

Slik jeg har forstått det er det myndighetskrav offshore om å bruke 3 leder + separat jordleder i kabel til EEXd motor?
Er dette korrekt oppfattet?
Både motor og kobl. hus på motor er EExd og det er brukt BFOU (eller tilsvarende) offshore kabel med skjerm.


I tillegg oppfatter jeg det slik at man IKKE kan betrakte avsluttet skjerm i EExd nippel som godkjent jordforbindelse på Eexd utstyr, og derfor må ha separat jordleder i kabelen!
Er dette korrekt?

Og har det i denne forbindelse noe å si hvilken sone Eexd motoren evt. står i?
Er det øket krav i sone 1 vs sone 2 med tanke på jording? Står det noe i IEC om dette evt.?

Og (viktig) hvor i regelverket (IEC) kan man eksplisitt vise til krav om det skal være 3-leder + separat jordleder? Eller at skjerm brukt som jord ikke er tillatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric

Postet 20:00 - 19.12.2012
Bjørn,

For å vise til IEC så gjelder jo vanlig IEC 60079-0 (generelle krav) samt IEC 60079-1 (Ex d). Når det gjelder kabling osv kan du se i IEC 60079-14 (http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/Artnum_PK/38734).


Mvh


Eric Nilsen

Henning Staff

Postet 13:50 - 13.5.2013
Først et tilsvar til Eric:
Spørsmålet her gjelder installasjon av utstyr, og henvisning til 60079-0 og -1 blir da feil ettersom dette er normer for utstyret i seg selv. Slik jeg forstår det så gjelder dette også en offshoreinstallasjon, og da gjelder 61892-6 generelt og -7 for ex områdene spesielt. 60079-14 som du refererer til gjelder for landanlegg, men er delvis gjeldene gjennom referanser i 61892-7, men vi bør forholde oss til utgaven som er godkjent av NEK (i NEK 420), eventuelt CENELEC, ettersom det overordnede kravet kommer fra ATEX direktivet som er gjeldende her i Europa. IEC webstore utgaven du henviser til er ikke harmonisert i forhold til kravene i ATEX...

Så til de opprinnelige spørsmålene:
For å være korrekt så er kravet fra myndighetene på et overodnet nivå. Det vil si at anlegget skal være sikkert i bruk, osv... Generelt sett styrer ikke myndighetene hvordan utførelsen skal være teknisk utført, men Trainor har tidligere fått bekreftet at jording i nippel ikke anses som tilstekkelig og at man derfor må ha separat jordleder. Så ja, det er korrekt oppfattet.

Ja, en avsluttet skjerm i nippel har ingen direkte metallisk kontakt med utstyret og anses som seriejord og er følgelig ikke tilstrekkelig som jording på generellt grunnlag. Se også nederste avsnitt...

Nei, vi snakker her om PE jording for beskyttelse mot farlige berøringsspenninger, og dette kravet gjelder uansett om du er i Ex område eller ikke. Forskjellen mellom sone 1 vs sone 2 går på bonding mellom utstyret lokalt i Ex område, men dette har ingenting med kravet til PE jording å gjøre.

Hvis du er på jakt etter et spesifikt punkt å henge problemstillingen på vil jeg be deg om å se i 61892-1 under definisjoner. Der står det en definisjon på jording som er ganske grunnleggende...
Du kan i utgangspunktet gjerne benytte skjerm som jording, men forbindelsen skal være sikret mot å løsne av seg selv og i en utførelse som er sikret mot korrosjon og dermed ha elektrisk kontinuitet til enhver tid. Dersom du kan dokumentere dette og du følger opp med tilstrekkelig vedlikehold kan du sikkert omgå kravet om ekstra leder, men ikke glem at anlegget ditt skal være sikkert mot farlige berøringsspenninger til enhver tid! Dette har vist seg å være tilnærmet en umulighet ved å benytte en vanlig Ex d nippel som jordingspunkt, og er grunnlaget for kravet om ekstra leder...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.