ATEX

Spurt 9:21 - 9.12.2002 av Gabriel Herigstad|Siste svar 13:29 - 9.12.2002 av Forumleder

Gabriel Herigstad

Ved plassering av en ventil i et Ex-område må denne tilfredsstille kravene i ATEX direktivet, f.eks. med hensyn til statisk elektrisitet. Hvordan skal dette dokumenteres? Ventilen er sannsynligvis allerede CE merket i.h.h.t. trykkdirektivet. Skal ventilen sertifiseres av NB?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:29 - 9.12.2002
Dersom den aktuelle ventilen er beregnet for bruk i eksplosjonsfarlig område, og har en potensiell tennkilde, må produsenten få den godkjent. Det er ikke tillat for noen produsent og sette i omsetning slikt utstyr innenfor EU/EØS område uten sertifisering. Dette direktivet trer i kraft 1/7 2003.
Dersom denne ventilen er satt i omsetning før denne tid er det ikke nødvendig med noen Atex godkjenning. Dersom produsenten kan godtgjøre at det ikke er noen tennkilde ifm. ventilen , faller den ikke inn under det nevnte direktiv.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.