Spurt 10:32 - 22.8.2003 av Bj|Siste svar 13:11 - 22.8.2003 av Forumleder

Bj

En kunde har kjøpt flere Ex lys-armaturer montert på et helikopterdekk før 1/7/03. Et av disse lysene er defekt og skal skiftes ut. Må den nye armaturen være ATEX serifisert, eller kan han få en etter det gamle godkjenningen? Kan denne anses som en reservedel? Det er verdt å merke seg at denne armaturen ikke er sertifisert etter ATEX direktivet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:11 - 22.8.2003
Etter 1/7-2003 så må alle produsenter av utstyr til eksplosjonsfarlige områder forholde seg til det nye ATEX-direktivet eller Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer (FUSEX) som forskriften heter i Norge. Det betyr at hvis da denne leverandøren har en lagerbeholdning av denne lysamaturen som er produsert etter tidligere krav så kan denne fortsatt selge disse etter 1/7-2000, men det er ikke tillatt å produsere nye lysamaturer etter de gamle betingelsene.

Så den må ikke være ATEX sertifisert hvis den er produsert og satt i omsetning før 1.7.2003.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.