ATEX - gammel transmitter

Spurt 6:10 - 2.7.2004 av Jan-Frode Wik|Siste svar 7:10 - 2.7.2004 av Forumleder

Jan-Frode Wik

Har et tilfelle der et oljeselskap har ny- installert en ikke ATEX godkjent transmitter. Transmitteren er kjøpt inn lenge før ATEX direktivet ble gjeldende og har lagt på deres lager intill nylig.Er dette lovlig?

Har rådført meg med en del personer og tilbakemeldingene er delt ca 50/50.
Halvparten mener at transmitteren kan kun brukes som spare. Den andre halvparten mener at transmitteren kan brukes på nyinstallasjon så sant
den ikke har blitt omsatt (kjøpt) etter ATEX direktivet ble gjeldende. Hva er korrekt lovanvendelse?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:10 - 2.7.2004
Så lenge denne transmitteren ble satt i omsetning fra produsenten eller tatt inn i EU/EØS området før 1/7 2003 er det helt lovlig og bruke denne.

Atex direktivet, eller Fusex forskriften som vi skal forholde oss til er rettet mot produsenten av utstyret og ikke mot brukeren. Den sier at alt utstyr som er produsert etter overgangsperiodens utløp den 1/7 03, som er beregnet for Ex område og som er en potensiell tennkilde skal oppfylle kravene i denne forskrift.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.