Atex luftslanger

Spurt 11:54 - 11.4.2016 av El|Siste svar 5:40 - 12.4.2016 av El

El

Hei

Som kjent her ute I nordsjøen skal luftutstyr vere atex godkjent for bruk I klassifiserte områder.

Hydrokarbonførende slanger skal vere av antistatisk ledende material.

Hva med slanger som går til luftutstyr eksempelvis en nålepikke, skal slangene her stille same krav som til hydrokarbonførende slanger, eller er det nok med vanlige gule luftslanger?

Alt dette gjelder I dei tilfeller der du IKKE har en AT for varmt arbeid.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Henning Staff

Postet 5:14 - 12.4.2016

Alt arbeid som utføres uten AT for varmt arbeid skal være uten fare for at tenndyktig gnist eller varme kan oppstå.

Dersom de gule luftslangene er av et slikt materiale at statisk opplading kan skje ved bruk, i slik grad at tenndyktig gnist kan oppstå, så vil disse ikke være egnet for arbeid i et Ex område uten AT for varmt arbeid.(Jeg kjenner ikke til om de kan oppnå en slik opplading, og dette bør dere nok forhøre dere med leverandøren om)

El

Postet 5:23 - 12.4.2016

Skal prøve å vere litt spesifik I spørsmålet:

På luftverktøy foreligger det spesifikke krav på at utstyret skal være market med ATEX.

Gjelder same kravet for slangene også, skal dei være atex-merket?

Henning Staff

Postet 5:31 - 12.4.2016

Nei slanger skal ikke være ATEX merket siden en forutsetting for at noe skal bli ATEX godkjent er at utstyret inneholder en tennkilde i seg selv, annet enn at prosess eller brukers handling tilfører statisk elektrisitet.

Det er allikevel ikke slik å forstå at om slangene ikke skal være ATEX merket så kan hva som helst benyttes. Forskriftene for arbeid i Ex områder pålegger eier av anlegget å påse at alt arbeid som utføres foregår på sikker måte, og her skal også statisk elektrisitet tas hensyn til.

Det er altså ikke krav om ATEX slanger, men at de ikke kan danne statisk opplading som kan forårsake en tenndyktig gnist.

El

Postet 5:40 - 12.4.2016

Takk for gode svar.

Vi holder på med en oppgang her ute på plattformen med rutiner og bruk abv luftverktøy.

Så det er mye nytt for mange

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.