ATEX og pumper

Spurt 8:12 - 7.4.2003 av Jon Nicolaysen|Siste svar 8:28 - 8.4.2003 av Forumleder

Jon Nicolaysen

En leverandør tilbyr ATEX godkjent pumpe, ATEX godkjent motor, ATEX godkjent tetning. Er det godt nok at delene er ATEX godkjent hver for seg, eller må enheten være ATEX godkjent som en helhet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:05 - 7.4.2003
Dersom dette utstyret kan kombineres med utstyr fra mange farbrikanter og utstyret er godkjent hver for seg er det en installasjon og følgelig ikke omfattet av Atex direktivet.

Jon

Postet 6:38 - 8.4.2003
Er det også å se på som en installasjon selv om det er leverandøren som monterer dette sammen på en ramme før det blir sendt til oss?

Forumleder

Postet 8:28 - 8.4.2003
Dersom alle deler som kan være en potensiell tennkilde er godkjent fra før trenges ikke en samlet godkjenning. Unntak må være dersom kombinasjonen av utstyr gir en potensiell tennkilde. Det fritar ikke levrandøren for ansvar for bruksanvisning osv.
Se forøvrig Atex direktivets veiledning(guideline)
pkt.3.7.1 og spesielt 3.7.1.2 Aggregater med forskjellige konfigurasjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.