Hvis man i et område bytter ut gammelt utstyr med nytt, og dette nye utstyret har en annen klassifisering enn det gamle utstyret,hvordan vil dette påvirke områdeklassifiseringen.
Det gamle utstyret var innstallert før ATEX sertifisering ble standarisert.

Områder dette gjelder er klassifisert EX Zone 1.
Det nye utstyret(Sidekanalblåser) er klassifisert Zone 2, T3.
Mediet som skal komprimeres, er Metan.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:35 - 11.8.2008
Er litt usikker på hva du mener. Hvis du har et utstyr som har en innvendig eksplosjonsfarlig atmosfære er det muligheten for lekkasje som bestemmer hvilken sone det blir på utsiden av dette utstyret. Dette er beskrevet i NEK 420 IEC 60079-10. Dersom det er utstyret i seg selv du tenker på er det utstyrets sertifisering som er avgjørende. Dette er beskrevet i Fusex forskriften(Atex) og i de relevante normene for Ex utstyr. Dersom det er området inne i utstyret som skal ha en sone klassifisering, så er det også forsåvidt beskrevet i IEC 60079-10.

For mer info ta kontakt pr. telefon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.