Spurt 8:15 - 5.12.2013 av Jo|Siste svar 8:56 - 6.12.2013 av Forumleder

Jo

Hei

har en rekke med barriere montert horisontalt på en skinne i et skap, men grå kanal over og blå under. Det går en vertikal kanal på hver side, der det er blå på venstre side og grå på høyre side, er det krav til en viss avstand mellom egensikre og ikke egensikre ledere som ligger i kabelkanal? og er det krav om avstand fra barriere til blå kanal?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:06 - 5.12.2013
Det grunnleggende kravet til Exi kretser er at de skal monteres og forlegges slik at de beskyttes mot inntrengning av energi fra andre kretser. Dette gjelder både ved feil og ved elektromagnetisk påvirkning under drift.

Det finnes ingen fasitsvar på hvor mange mm som er nødvendig da det avhenger av hva slags kretser som ligger ved siden av Exi kretsene. Dere må altså gjøre en vurdering av hvilken avstand som er nødvendig basert på blant annet hvor mye strøm som går i de andre lederne.
Dersom lederne ligger i samme kanal må det være enten et isolerende eller jordet skille mellom Exi lederne og lederne til andre kretser.

Det samme gjelder for avstander til barrierene, men pass også på å følge produsentens anvisninger i bruksanvisningen, og at barrierene får tilstrekkelig kjøling.

Jo

Postet 7:17 - 6.12.2013
Takk for svar.

det er 24V på grå side, de kablene skal gå opp og til venstre, mens de ""blå"" kablene skal gå ned og til høyre, ikke i samme kanal, og ingen krysning. barrierene monteres etter produsentens anvisning. men det du sier er at det ikke er noe spesielt ex krav her i denne sammenhengen da?

Forumleder

Postet 8:56 - 6.12.2013
Det høres ut som dere har en god separering av Exi og ikke Exi kretser, så med mindre det er komponenter eller kretser som avgir kraftige elektromagnetiske felt bør løsningen være god nok, men dette må dere risikovurdere.

Det er ingen spesielle krav utover isolasjon mellom kretser i samme kanal og en risikovurdering av mulighet for overføring av energi. Ettersom det er stor forskjell på hvor kraftige elektromagnetiske felt som dannes av et utstyr eller en krets er det umulig å gi noen ""spesielle krav"" som er dekkende for alle muligheter. Man må vurdere hver sak for seg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.