Barrierer i sone 2

Spurt 10:57 - 26.10.2006 av Einar Risnes|Siste svar 6:45 - 27.10.2006 av Forumleder

Einar Risnes

Er det lov å installere et operatør panel med barrierer, kommunikasjonsbus, 110V tilførsel til varmekabel, og en PC skjerm i Ex sone2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:45 - 27.10.2006
I sone to kan man benytte utstyr som er beskyttet med alle de vanlige beskyttelseartene innkludert Ex n i de forskjellige variantene. For nytt utstyr er det atex som gjelder og for sone 2 skal utstyret minst være i kategori 3