Hei vi har en Bartec 17-9Z62-002. Som vi ønsker og montere i en ikke egensikker krets, i en EX-e kapsling
Kan vi gjøre dette?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei, ikke uten videre. Dette er en motstand som kan bli varm avhengig av effekten som blir tilført, i en egensikker krets begrenses denne energien av en barriere i forkant.
En Ex e boks skal ikke inneholde tennkilder, og den skal være sertifisert med innhold. Vanligvis er dette rekkeklemmer der det er oppgitt maks antall i forhold til maks strøm/ tverrsnitt eller effekt. Den kan være godkjent med annet innhold men da skal den være sertifisert med dette og det skal være beskrevet i dokumentasjonen.
Det var det jeg og kom frem til, Takk for raskt svar :)