Hei
Vi har en mob-båt plassert i sone 2 ved noen anledninger, grunnet mangel på dekksplass.
Da har det blitt en del diskusjoner grunnet hvorvidt kompenserende tiltak som skal utføres.
Eg har forståelsen av at et startbatteri som blir plassert i et sone 2 område blir definert som en tennkilde klasse B, men her er ikke folk enige.
Batteriene er koblet mot en hovedbryter som ikke er ex, men uansett om du hadde koblet fra kablene fra batteriet, vil ikke da batteriet i seg selv vere ansett som en tenkilde ?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Er det ingen som kan svare på om et startbatteri på størrelse med det du har I bilen er klassifisert som en tennkilde I forhold til IEC 61892????
Hei Elektro,
Tusen takk for spørsmålet, og din tålmodighet.
1) IEC 61892-7:2014 punkt 8.5.5 Equipment for use in locations requiring EPL 'Gc'
Her står det:
"Electrical equipment and circuits can be used in locations requiring EPL 'Gc' if the equipment is either marked as EPL 'Ga' or 'Gb', or 'Gc' respectively or uses any type of protection listed in Table 3. The installation shall comply with the requirements of this standard as appropriate to the type of protection employed."
Table 3:
2) Installasjon av Ex-utstyr
Generelt gjelder følgende krav i standarden: "Only Ex equipment having a complete certificate shall be installed."
3) Vurdering av startbatteri om tennkilde eller ikke
Dersom produsentens samsvarserklæring eller en tredjeparts IEC-/ATEX-sertifisering av batteriet ikke viser at batteriet er i samsvar med EX-standarder, er ikke batteriet i samsvar med EPL 'Gc' eller en IEC utstyrsstandard.
Og, da kan ikke batteriet installeres i sone 2 (refererer til IEC 61892-7:2014 punkt 8.5.5.)
og, dersom det er snakk om vurdering om et apparat/utstyr har tennkilder eller ikke, benyttes standarden 'NS EN 1127-1:2011': Eksplosjonsforebyggelse og -vern Del 1: Grunnleggende begreper og metodikk.
Standarden spesifiserer metoder for identifikasjon og vurdering av 13 mulige tennkilder som kan lede til eksplosjon; blant annet varme overflater og elektriske apparater.
Takk for svar
Hei
Det som blir litt motstridende er at motparten her henviser til at IEC snakker om innstallering av utstyr og at da kan vi sette batteri I soneområde p.g.a av det ikke er snakk om innstallasjon, men midlertidlig plassering av utstyr.
Det betyr I praksis at det ønskes å sette batteri med batterilading I ex-sone 2 under perioder på 1 uke og mer.
Hverken lader eller batteri er ex.
Er dette innenfor eller hvordan kan eg dokumentere at det ikke er......
Hvis dette er på en plattform på norsk sokkel vil kravene til midlertidig utstyr omtales i Z-015. I tillegg skal de andre IEC standardene for EX utstyr etterleves.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.