Beskyttelsesart Krav til gassgruppemerking

Spurt 9:02 - 19.6.2014 av Hans Magnus|Siste svar 9:16 - 19.6.2014 av Forumleder

Hans Magnus

Hei.
Er det slik at komponenter med beskyttelsesart som er ""ikke-gnistgivende"" som exe og exm ikke har krav til gassgruppe i merkingen?
Jeg har foreksempel en solenoid som er merket EEx me II T5. Altså ingen gassgruppe.

Hans Magnus
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:16 - 19.6.2014
For utstyr sertifisert i henhold til norm 60079-0:2006 eller tidligere så var det bare Ex i og Ex d som krevde gassgruppemerking. Ingen av de andre beskyttelsesartene skulle ha noen tennenergi eller tåle eksplosjonsegenskapene til gassene, og de ble derfor kun merket utstyrsgruppe II slik som i ditt eksempel.
Når man blant annet fikk fokus på statisk elektrisitet, som er en potensiell tennenergi, så ble derimot klart at alle beskyttelsesmetodene måtte merkes med gassgruppe. Utstyr sertifisert i henhold til norm 60079-0:2009 eller senere skal derfor merkes med gassgruppe IIA, IIB eller IIC uavhengig av beskyttelsesmetode.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.