Betteridrevet ex utstyr - ESD

Spurt 9:57 - 30.4.2025 av Åslaug|Siste svar 14:36 - 30.4.2025 av Sverre Isaksen

Åslaug

Finnes det unntak for krav til esd-shutdown for enkelte typer batteridrevet ex ustyr? Fks. har vi temp målere på batteri for heat tracing som må leses av manuelt. Hva med fks trådløse batteridrevne ex-antenner/aksesspunkt ute på dekk, fks. for POB system?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:36 - 30.4.2025
Instructor contact card

Hei


I henhold til NEK IEC 61892-1:2019 Pt. 4.14.1 skal alt utstyr som er krevd spenningssatt ved ESD ha en Ex beskyttelsesgrad på minimum Gc (Sone 2) eller være plassert i beskyttede rom.