BFOU inviduell screen i Exd compound gland

Spurt 10:33 - 5.5.2020 av Svein Erik Vik|Siste svar 12:16 - 5.5.2020 av Sverre Isaksen

Svein Erik Vik

Hei,

Jeg lurte på hvordan en i praksis skal utføre pakkingen av en Exd compound nippel i sammenheng med BFOU S3/S7 inviduell screen.

Kan en trekke hvert par (innpakket i folie og plast) gjennom nippelen og pakke compound massen rundt?

Eller må en avslutte folien før compound massen, slik at en får pakket compund helt inntil lederne sin isolasjon?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:36 - 5.5.2020
Instructor contact card

Hei Svein Erik,

Det viktigste er å følge nippel leverandørenes spesifikasjoner, og på compound nipler vil man måtte fylle compond masse rundt hver leder for å få det tett, dermed kan du ikke ta med plast og folie gjennom compound massen.

Det vanlige her er å fjerne plast og folie, og trekke krympestrømpe rundt skjermleder før man fyller compound masse, og teipe sammen par med skjerm på hvert par før man fyller slik at man har kontroll på hvilke par som hører sammen.

Kabler med mange individuelt skjermede par er ikke optimalt for compound nipler fordi man dermed får mulig sammenkobling mellom skjermene og en mulig sammenkobling mellom skjerm og armering som avsluttes i kon/ klem ring. Hør gjerne med nippel leverandøren om de har noen synspunkter.

Svein Erik Vik

Postet 11:57 - 5.5.2020

Takk for godt svar.

Dette bekreftet mine mistanker og bekymringer.

Ser du skriver at en kan sette krympestrømpe på skjermlederen og støpe denne inn i compound massen. Er det ikke fare for at det kan forekomme lekasje/luftbobler i krympestrømpen, slik at dette blir et svakt punkt?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:16 - 5.5.2020
Instructor contact card

Ja det er en teoretisk mulighet for at det kan komme lekkasje/ luftbobler i krympestrømpen, til syvende og sist er det ansvarlig installatør for anlegget som må gjøre en risikovurdering og gå god for løsningen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.