Blå kabler

Spurt 17:38 - 29.11.2009 av Automatiker|Siste svar 6:24 - 15.2.2010 av Forumleder

Automatiker

Tidligere var alle kabler til IS-kretser blå. Og så kom det noen nye regler som sa at kablene ikke måtte være blå, men de måtte merkes med blå strømpe i begge ender. Nå sies det at det ikke er nødvendig med blå merking heller på IS-kabler. Er dette riktig?
Hvor i normen står dette?
Fint om noen kan hjelpe meg med dette :-)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Automatiker

Postet 20:55 - 27.1.2010
Her kan du diskutere aktuelle problemstillinger innen de ulike fagområdene. Vi garanterer rask svarrespons fra en av våre erfarne instruktører. Det er også direkte forbindelse fra våre interaktive kurs til det aktuelle fagforum. Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til. Velg ønsket fagforum i menyen til venstre.

Teksten ovenfor står på startsiden til fagforumet, og der garanterer Trainor rask respons fra en av derees erfarne instruktører. Hva er rask respons? Er det mindre enn en uke, eller er det mindre enn to månder?
Her mener jeg Bjørn S. Kristoffersen ikke har fulgt opp forpliktelsene Trainor selv har gitt på forsiden til fagforumet?

Ogs

Postet 17:58 - 14.2.2010
Hei
Sliter med samme problematikken jeg også og skulle gjerne sett et svar på dette spørsmålet.

Forumleder

Postet 6:24 - 15.2.2010
Det har aldri vært noe krav at ""Exi kabler"" skal være blå.
Kravet er at de skal være merket og identifiserte. Det kan oppnåes på forskjellige måter.
Dersom man velger farge som merking skal fargen være lyseblå.
Siste utgave av normen for landannlegg sier at dersom kablen er skjermet eller armert er merking ikke påkrevet.
Dette finner du i NEK 420 IEC EN 60079-14 2007 pkt.12.2.2.6
For offshore anlegg skal de fremdeles være merketpå en eller annen måte. Dette finner du i NEK IEC 61892-7 pkt.7.15.4 og 7.15.5

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.